Генератор на ЖК
- Freddy
- Адміністратор
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 10 липня 2019, 22:05
- Черга: ---
- Будинок: ---
- Спеціалізація: Сайти
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 26 разів
Re: Генератор на ЖК
Вчора пройшла зустріч в УК, нижче інформація що ми дізналися. Я пишу суто про технічну сторону питання, юридичні та фінансові моменти я поки не враховую.
1) Споживання ліфтами – 12 кВт (24 та 26 будинки), 6 кВт (26Б – малий ліфт). Ліфти обладнані частотниками, але представник обслуговуючій ліфти компанії каже що ще треба мати запас 20%, тобто 14.4 та 7.2 кВт відповідно. Умовно, на будинок (для розрахунку беру будинок 26/24), нам треба заживити 3 ліфта (по одному на секцію), загалом на ліфти на будинок треба 43 кВт.
2) Споживання водяних насосів – 8 кВт (сумарно, два насоси на 2 зони – з 1 по 12 поверх та с 13 по 25 поверх). Водяні насоси йдуть НА БУДИНОК, по секціях не діляться. Загалом на водопостачання на будинок треба 8 кВт.
3) Споживання насосів тепла – 3 кВт (сумарно, два насоси на 2 зони – з 1 по 12 поверх та с 13 по 25 поверх). Насоси на тепло йдуть НА СЕКЦІЮ. Загалом на опалення на будинок треба 9 кВт.
4) Каналізаційно-насосна станція має генератор від забудовника, нам її заживлювати не треба.
Таким чином, на будинок нам треба мати 60 кВт потужності.
УК також надала дані по споживанню електроенергії МЗК, скину окремим повідомленням.
Якщо будемо ставити генератор:
Найбільш логічно та технічно правильно ставити його біля 2 секції (де саме поки не зрозуміло).
Є дві опції: купляти генератор та самотужки його обслуговувати (найнявши відповідну організацію) або брати генератор в оренду.
В будь-якому випадку, треба запрошувати представника фірми по генераторам та збирати пропозиції від них.
- Freddy
- Адміністратор
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 10 липня 2019, 22:05
- Черга: ---
- Будинок: ---
- Спеціалізація: Сайти
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 26 разів
Re: Генератор на ЖК
Щоб переглядати даний текст Вам потрібно ввійти на сайт і бути зареєстрованим. Login / Register